Добрый день,
Допустимо ли размещение в ящике, вынесенном на опору, помимо прибора учета, еще и реле автоматического переключения фаз Digitop (см. приложенную схему) при условии, что сети СНТ будут передаваться МОЭСК?
Примет ли МОЭСК такую схему подключения к сетям дома в СНТ?
Спасибо.
Реле переключения фаз
Модераторы: Модератор, Эксперт_СНТ
Реле переключения фаз
- Вложения
-
- Схема1.jpg (46.59 КБ) 34323 просмотра
Re: Реле переключения фаз
Добрый день!Sergic писал(а):Добрый день,
Допустимо ли размещение в ящике, вынесенном на опору, помимо прибора учета, еще и реле автоматического переключения фаз Digitop (см. приложенную схему) при условии, что сети СНТ будут передаваться МОЭСК?
Примет ли МОЭСК такую схему подключения к сетям дома в СНТ?
Спасибо.
Просьба уточнить адрес объекта, для рассмотрения Вашего обращения.
Re: Реле переключения фаз
МО, Рузский ГО, рядом с п.Колюбакино, СНТ КРАСНОПРОЛЕТАРЕЦ.
Объект электросетевого хозяйства (сети) СНТ еще не переданы в МОЭСК.
Предполагется их передача (или заключение персонального договора) в ближайшее время.
Объект электросетевого хозяйства (сети) СНТ еще не переданы в МОЭСК.
Предполагется их передача (или заключение персонального договора) в ближайшее время.
Re: Реле переключения фаз
Филиал ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» - Западные электрические сети рассмотрел Ваше обращение и сообщает следующее.Sergic писал(а):МО, Рузский ГО, рядом с п.Колюбакино, СНТ КРАСНОПРОЛЕТАРЕЦ.
Объект электросетевого хозяйства (сети) СНТ еще не переданы в МОЭСК.
Предполагется их передача (или заключение персонального договора) в ближайшее время.
С типовыми техническими решениями по организации интеллектуального учета электроэнергии на присоединениях напряжением 6 - 20 кВ и ниже можно ознакомиться на портале ПАО «МОЭСК» http://utp.moesk.ru. Далее вкладка «документы, вопросы и образцы документов» - «информационные материалы» – «типовые технические решения по организации интеллектуального учета электроэнергии на присоединениях напряжением 6 - 20 кВ и ниже».
Также сообщаем, что релейную аппаратуру целесообразнее размещать в помещении.
Re: Реле переключения фаз
Спасибо за информацию, но указанный вами ресурс не содержит ответа на мой вопрос.
Примет ли МОЭСК при консолидации сетей СНТ схему подключения участка с реле переключения фаз?
Примет ли МОЭСК при консолидации сетей СНТ схему подключения участка с реле переключения фаз?
Re: Реле переключения фаз
Филиал ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» - Западные электрические сети рассмотрел Ваше обращение и сообщает следующее.Sergic писал(а):Спасибо за информацию, но указанный вами ресурс не содержит ответа на мой вопрос.
Примет ли МОЭСК при консолидации сетей СНТ схему подключения участка с реле переключения фаз?
С типовыми техническими решениями по организации интеллектуального учета электроэнергии на присоединениях напряжением 6 - 20 кВ и ниже можно ознакомиться на портале ПАО «МОЭСК» http://utp.moesk.ru. Далее вкладка «документы, вопросы и образцы документов» - «информационные материалы» – «типовые технические решения по организации интеллектуального учета электроэнергии на присоединениях напряжением 6 - 20 кВ и ниже».
Также сообщаем, что релейную аппаратуру целесообразнее размещать в помещении, подключив трехфазный ввод и трехфазный счетчик, а после этого ставить реле выбора фаз и сажать на эту фазу критичную нагрузку.
Питание с одной из фаз брать нельзя, так как согласно правилам, равномерность нагрузки должна быть не более 5% между фазами. А из трех фаз брать одну – НЕЛЬЗЯ.