Добрый день!
В 2014г. СНТ было присоединено к сетям ПАО "МОЭСК", по уровню напряжения 0,4 кВ, при подаче заявки на тех.присоединение была запрошена мощность 53,55кВт на 15 членов из расчета по 3,57кВт на каждого, с приложением списка членов и указанием каждому выделенной мощности.
ПАО "МОЭСК" установил свой трансформатор на 63 кВа. А члены СНТ построили внутреннюю ЛЭП 0,4кВт.
Сейчас появились члены желающие подключиться к внутренней ЛЭП 0,4 кВ СНТ.
СНТ готово подать заявку на увеличение ранее выделенной мощности из расчета, по 15 кВт на 17 членов.
1. Какие для этого нужны документы?
2. Нужно ли будет разрабатывать проект?
3. Какая будет выделена мощность с учетом ранее присоединенной?
4. Будет ли ПАО "МОЭСК" менять свой трансформатор на более мощный?
В 2014г. СНТ было присоединено к сетям ПАО "МОЭСК", по уровню напряжения 0,4 кВ, при подаче заявки на тех.присоединение была запрошена мощность 53,55кВт на 15 членов из расчета по 3,57кВт на каждого, с приложением списка членов и указанием каждому выделенной мощности.
ПАО "МОЭСК" установил свой трансформатор на 63 кВа. А члены СНТ построили внутреннюю ЛЭП 0,4кВт.
Сейчас появились члены желающие подключиться к внутренней ЛЭП 0,4 кВ СНТ.
СНТ готово подать заявку на увеличение ранее выделенной мощности из расчета, по 15 кВт на 17 членов.
1. Какие для этого нужны документы?
2. Нужно ли будет разрабатывать проект?
3. Какая будет выделена мощность с учетом ранее присоединенной?
4. Будет ли ПАО "МОЭСК" менять свой трансформатор на более мощный?
-
- Сообщения: 233
- Зарегистрирован: Пн авг 03, 2015 09:59
Re: Увеличение мощности СНТ
Добрый день.
1. документы и образцы заполнения заявки вы можете посмотреть на портале по технологическим присоединениям ПАО "МОЭСК" - http://utp.moesk.ru/docs/format-request ... es-filling
2. нужно при мощности свыше 150кВт
3. в вашем случае 15кВт х 17 членов = 255кВт - 53,55кВт = 201,45кВт - дополнительная мощность на которую вы можете подать заявку по "льготной" ставке платы. в любом случае необходимую мощность вам нужно определить самостоятельно.
4. ответ возможен только после поступления заявки и проработки конкретного технического решения.
1. документы и образцы заполнения заявки вы можете посмотреть на портале по технологическим присоединениям ПАО "МОЭСК" - http://utp.moesk.ru/docs/format-request ... es-filling
2. нужно при мощности свыше 150кВт
3. в вашем случае 15кВт х 17 членов = 255кВт - 53,55кВт = 201,45кВт - дополнительная мощность на которую вы можете подать заявку по "льготной" ставке платы. в любом случае необходимую мощность вам нужно определить самостоятельно.
4. ответ возможен только после поступления заявки и проработки конкретного технического решения.
Re: Увеличение мощности СНТ
Спасибо.
Скажите к документам нужно ли прикладывать решение общего собрания членов СНТ об увеличении ранее выделенной мощности?
И нужно ли прикладывать список членов с указанием ранее выделенной мощности, указанием дополнительной мощности и указанием окончательной мощности?
Скажите к документам нужно ли прикладывать решение общего собрания членов СНТ об увеличении ранее выделенной мощности?
И нужно ли прикладывать список членов с указанием ранее выделенной мощности, указанием дополнительной мощности и указанием окончательной мощности?
-
- Сообщения: 233
- Зарегистрирован: Пн авг 03, 2015 09:59
Re: Увеличение мощности СНТ
Решение общего собрания приложить желательно, но это не является обязательным документом, т.к. от лица СНТ действует председатель - это его уровень ответственности.
Обязательно нужно предоставить документы на первоначальную мощность и список всех членов СНТ.
Показывать закрепление мощности за конкретным членом или нет на ваше усмотрение. Вероятно, имеет смысл показать такое разделение: до увеличения и после, чтобы в дальнейшем избежать споров внутри членов СНТ об объеме выделяемой мощности каждому члену, но это повторюсь на ваше усмотрение.
Обязательно нужно предоставить документы на первоначальную мощность и список всех членов СНТ.
Показывать закрепление мощности за конкретным членом или нет на ваше усмотрение. Вероятно, имеет смысл показать такое разделение: до увеличения и после, чтобы в дальнейшем избежать споров внутри членов СНТ об объеме выделяемой мощности каждому члену, но это повторюсь на ваше усмотрение.
Re: Увеличение мощности СНТ
спасибо
Re: Увеличение мощности СНТ
Скажите пожалуйста у нас провод СИП-2-3х70+1х70+1х16, хватит ли его на новую мощность 255кВт или его придется заменить?
-
- Сообщения: 233
- Зарегистрирован: Пн авг 03, 2015 09:59
Re: Увеличение мощности СНТ
К сожалению, без заявки достаточно сложно ответить, т.к. существует много факторов, которые могут повлиять на пропускную способность сети.
Вы можете направить заявку в личном кабинете utp.moesk.ru
Заявки рассматриваются достаточно быстро до 150кВт - 7 дней, 150-670кВт - 10 дней, но при этом у вас будет проработанное техническое решение в ТУ, проект договора и 60 дней для его изучения и подписания.
Вы можете направить заявку в личном кабинете utp.moesk.ru
Заявки рассматриваются достаточно быстро до 150кВт - 7 дней, 150-670кВт - 10 дней, но при этом у вас будет проработанное техническое решение в ТУ, проект договора и 60 дней для его изучения и подписания.
Re: Увеличение мощности СНТ
спасибо
Re: Увеличение мощности СНТ
Можно вопрос ?Эксперт_СНТ писал(а): 3. в вашем случае 15кВт х 17 членов = 255кВт - 53,55кВт = 201,45кВт - дополнительная мощность на которую вы можете подать заявку по "льготной" ставке платы. в любом случае необходимую мощность вам нужно определить самостоятельно.
Зачем вы вводите людей в заблуждение ? Мощность так не считают . Куда дели коэф. спроса и т.п. ?
-
- Сообщения: 233
- Зарегистрирован: Пн авг 03, 2015 09:59
Re: Увеличение мощности СНТ
Добрый день.
Формула расчета мощности по 15кВт на каждого члена СНТ, установлена постановлением Правительства РФ от 27.12.2004г. № 861.
Коэффициент одновременности используется для расчета параметров электротехнического оборудования при подготовке технического решения.
Формула расчета мощности по 15кВт на каждого члена СНТ, установлена постановлением Правительства РФ от 27.12.2004г. № 861.
Коэффициент одновременности используется для расчета параметров электротехнического оборудования при подготовке технического решения.