Отказали в подключении из-за PEN

Модераторы: Модератор, Эксперт_ЗЭС4, Эксперт_ЗЭС1, Эксперт_ЗЭС3, Эксперт_ЗЭС2

Ответить
ALLLexey@bk.ru
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Вт июн 20, 2017 15:23

Отказали в подключении из-за PEN

Сообщение ALLLexey@bk.ru »

По заявке № И-17-00-139249-103-38
ТУ № З8-18-202-545(139249/103/З8)

Сегодня, 17.12.2019 проводилась проверка выполнения технических условий. Согласно составленному акту №139249 от 17.12.2019 прибор учета не допущен к эксплуатации, в качестве одной из причин указано следующее:
(2) «Ноль имеет разрыв»
Со слов сотрудника под данным пунктом он имел ввиду, что ноль входящего провода СИП должен быть подключен через на клемму счетчика, а потом уже от счетчика подключена PEN шина.
С принятым решением по данному пункту не согласен по следующим причинам:
1) На сайте МОЭСК выложен документ «Требования к местам установки, схемам включения и метрологическим характеристикам приборов учета электрической энергии».

В нем указан пример схемы подключения трехфазного счетчика непосредственного включения, в котором ноль не разрывается в счетчике.
схема из рекоменд.png
схема из рекоменд.png (8.46 КБ) 34217 просмотров
2) В этом же документе в разделе «IV. Требования к схемам включения» указано:
«Схемы включения электросчётчиков должны соответствовать схемам, привёденным производителем в паспортах на электросчетчики.»

В паспорте на счетчик Меркурий 230 указана аналогичная безальтернативная схема подключения, без разрыва нуля.
схема из инстр.png
схема из инстр.png (35.85 КБ) 34217 просмотров
3) Также, согласно требованиям п.1.7.57 и 1.7.59 ПУЭ и п.4 технического циркуляра ассоциации «РОСЭЛЕКТРОМОНТАЖ» № 31/2012 подключение производится с глухозаземленной нейтралью с применением системы TN-C-S. В применяемой системе «ноль» от линии является PEN, и его запрещено подключать через клеммы счетчика согласно ПУЭ п.1.7.126, 1.7.140, 7.1.45 и 1.7.135.

Прошу ознакомиться с прилагаемой фотографией узла учета, и констатировать, что подключение произведено согласно рекомендациям МОЭКС, требованиям производителя счетчика и ПУЭ, и при данном подключении прибор учета может быть допущен к эксплуатации.
IMG_20191217_140249.jpg
IMG_20191217_140249.jpg (1.07 МБ) 34217 просмотров
По пункту (1) "Заменить рубильник на ВА 25А" возражений не имею.
Модератор
Сообщения: 612
Зарегистрирован: Вт июл 14, 2015 11:58

Re: Отказали в подключении из-за PEN

Сообщение Модератор »

Уважаемый заявитель!Такая схема допускается заводом изготовителем, она действительно указана в паспорте к ПУ и на сайте ПАО МОЭСК. Единственное, при принятии этой схеме обязательно соблюдение пункта 2.11.18 «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», а именно организация обеспечения пломбировки крышки переходных коробок, где имеются цепи к электросчётчикам. А также статьи 9 ФЗ №102 « Об обеспечении единства измерений», п.п. 2 об обеспечении ограничения доступа к определённым частям средств измерений в целях предотвращения несанкционированных настроек и вмешательства, которые могут привести к искажению результатов измерений.
Ответить