Добрый день!
Деревня Лыткино, Солнечногорский район, СНТ Лестная поляна, дом 337
Постоянно регистрируется пониженное напряжение(ниже 190В) по всем трём фазам, небольшой перекос по фазам так же имеется.
Лампочки горят в пол накала и моргают. Такая ситуация во всех домах СНТ
Просьба наконец разобраться с этой проблемой.
Опять низкое напряжение
Модераторы: Модератор, Эксперт_Качество электроэнергии2, Эксперт_Качество электроэнергии
Re: Опять низкое напряжение
Добрый день!saraevod писал(а): ↑Вт фев 09, 2021 10:39 Добрый день!
Деревня Лыткино, Солнечногорский район, СНТ Лестная поляна, дом 337
Постоянно регистрируется пониженное напряжение(ниже 190В) по всем трём фазам, небольшой перекос по фазам так же имеется.
Лампочки горят в пол накала и моргают. Такая ситуация во всех домах СНТ
Просьба наконец разобраться с этой проблемой.
Филиал ПАО «Россети Московский регион» - Северные электрические сети, рассмотрел Ваше обращение по вопросу жалобы на качество электрической энергии по адресу: Московская область, г.о. Солнечногорск , СНТ «Лесная поляна», 337 и сообщает следующее:
Электроснабжение по вышеуказанному адресу осуществляется от КТП-2025.
Персоналом Солнечногорского РЭС в срок до 27 февраля 2021 года запланирована установка приборов контроля качества электроэнергии в РУ-0,4 кВ КТП-2025 и ВРУ жилого дома №337.
О результатах сообщим дополнительно в срок до 10 марта 2021 года.
Благодарим за пользование интерактивным сервисом!
Re: Опять низкое напряжение
Добрый день!Модератор писал(а): ↑Чт фев 11, 2021 17:47Добрый день!saraevod писал(а): ↑Вт фев 09, 2021 10:39 Добрый день!
Деревня Лыткино, Солнечногорский район, СНТ Лестная поляна, дом 337
Постоянно регистрируется пониженное напряжение(ниже 190В) по всем трём фазам, небольшой перекос по фазам так же имеется.
Лампочки горят в пол накала и моргают. Такая ситуация во всех домах СНТ
Просьба наконец разобраться с этой проблемой.
Филиал ПАО «Россети Московский регион» - Северные электрические сети, рассмотрел Ваше обращение по вопросу жалобы на качество электрической энергии по адресу: Московская область, г.о. Солнечногорск , СНТ «Лесная поляна», 337 и сообщает следующее:
Электроснабжение по вышеуказанному адресу осуществляется от КТП-2025.
Персоналом Солнечногорского РЭС в срок до 27 февраля 2021 года запланирована установка приборов контроля качества электроэнергии в РУ-0,4 кВ КТП-2025 и ВРУ жилого дома №337.
О результатах сообщим дополнительно в срок до 10 марта 2021 года.
Благодарим за пользование интерактивным сервисом!
Персоналом Солнечногорского РЭС 05 марта 2021г. были установлены приборы контроля качества электроэнергии в РУ-0,4 кВ КТП-2025 и ВРУ жилого дома №337.
По техническим причинам 10.03.2021г. сотрудникам не удалось приехать в назначенное время по вышеуказанному адресу для снятия приборов контроля качества электроэнергии. Приборы будут сняты в согласованную с вами дату, не позднее 15 марта 2021г.
Приносим свои извинения, за доставленные неудобства.
Благодарим за пользование интерактивным сервисом!
Re: Опять низкое напряжение
Модератор писал(а): ↑Ср мар 10, 2021 16:59Добрый день!Модератор писал(а): ↑Чт фев 11, 2021 17:47Добрый день!saraevod писал(а): ↑Вт фев 09, 2021 10:39 Добрый день!
Деревня Лыткино, Солнечногорский район, СНТ Лестная поляна, дом 337
Постоянно регистрируется пониженное напряжение(ниже 190В) по всем трём фазам, небольшой перекос по фазам так же имеется.
Лампочки горят в пол накала и моргают. Такая ситуация во всех домах СНТ
Просьба наконец разобраться с этой проблемой.
Филиал ПАО «Россети Московский регион» - Северные электрические сети, рассмотрел Ваше обращение по вопросу жалобы на качество электрической энергии по адресу: Московская область, г.о. Солнечногорск , СНТ «Лесная поляна», 337 и сообщает следующее:
Электроснабжение по вышеуказанному адресу осуществляется от КТП-2025.
Персоналом Солнечногорского РЭС в срок до 27 февраля 2021 года запланирована установка приборов контроля качества электроэнергии в РУ-0,4 кВ КТП-2025 и ВРУ жилого дома №337.
О результатах сообщим дополнительно в срок до 10 марта 2021 года.
Благодарим за пользование интерактивным сервисом!
Персоналом Солнечногорского РЭС 05 марта 2021г. были установлены приборы контроля качества электроэнергии в РУ-0,4 кВ КТП-2025 и ВРУ жилого дома №337.
По техническим причинам 10.03.2021г. сотрудникам не удалось приехать в назначенное время по вышеуказанному адресу для снятия приборов контроля качества электроэнергии. Приборы будут сняты в согласованную с вами дату, не позднее 15 марта 2021г.
Приносим свои извинения, за доставленные неудобства.
Благодарим за пользование интерактивным сервисом!
Добрый день!
Филиал ПАО «Россети Московский регион» - Северные электрические сети в дополнение к ранее направленному ответу на Ваше обращение по вопросу качества электроэнергии по адресу: Московская область, г.о. Солнечногорск, д. Лыткино, Солнечногорский район, СНТ Лесная поляна, д. 337 сообщает следующее:
Электроснабжение вышеуказанного населенного пункта осуществляется по ВЛ-0,4 кВ от КТП-2023, КТП-2025.
Данное электросетевое хозяйство принято на баланс компании ПАО «Россети Московский регион» в июле 2020 года. Для повышения качества электроснабжение потребителей СНТ «Лесная Поляна», ВЛ-0,4 кВ от КТП-2023, КТП-2025 и КТП-2023, 2025. будут включены в план реконструкции электросетевого хозяйства Солнечногорского РЭС на 2022-2026 гг.
Благодарим за пользование интерактивным сервисом!
Re: Опять низкое напряжение
Здравствуйте!
Так каковы результаты проверки?
Так каковы результаты проверки?
Re: Опять низкое напряжение
Добрый день!
Филиал ПАО «Россети Московский регион» - Северные электрические сети, рассмотрел Ваше обращение по вопросу качества электроэнергии по адресу: Московская область, г.о. Солнечногорск, СНТ «Лесная поляна», 337 и сообщает следующее:
Электроснабжение вышеуказанного населенного пункта осуществляется по ВЛ-0,4 кВ от КТП-2023, КТП-2025.
Данное электросетевое хозяйство принято на баланс компании ПАО «Россети Московский регион» в июле 2020 года. Для повышения качества электроснабжение потребителей СНТ «Лесная Поляна», ВЛ-0,4 кВ от КТП-2023, КТП-2025 и КТП-2023, 2025. будут включены в план реконструкции электросетевого хозяйства Солнечногорского РЭС на 2022-2026 гг.
Дополнительно в период с 02.03.2021 по 04.03.2021 в ВРУ дома №337 был проведен непрерывный мониторинг показателей качества электроэнергии. Уровень напряжения составил 198 – 224 В, что соответствует требованиям ГОСТ 32144-2013 (допустимое напряжение 198-242 В).
Благодарим за пользование интерактивным сервисом!