Добрый день. В нашем частном доме по адресу Можайский р-н, пос.Шаликово, ул.2-ая Железнодорожная, д.14, в период с 01.05 по настоящее время постоянно наблюдается низкое напряжения: показатели входящего напряжения падают до 178 В в течении длительного времени. Вечером особенно. Скачки напряжения наблюдаются и в ночное время. А 6 мая в районе 20-00 и 10 мая в районе 21-00 наблюдалось кратковременное ПОЛНОЕ отключение электроэнергии, включая уличное освещение на столбах - через 3-5 минут всё включилось. Кроме того, в течение дня напряжение не поднимается выше 210 В в принципе. Просьба разобраться с проблемой. Направил обращение в ЛК Россети, три дня ответа никакого. С уважением, Станислав.
Re: Низкое напряжение в сети и периодические перепады
Добрый день!Стасина писал(а): ↑Пт май 14, 2021 09:22 Добрый день. В нашем частном доме по адресу Можайский р-н, пос.Шаликово, ул.2-ая Железнодорожная, д.14, в период с 01.05 по настоящее время постоянно наблюдается низкое напряжения: показатели входящего напряжения падают до 178 В в течении длительного времени. Вечером особенно. Скачки напряжения наблюдаются и в ночное время. А 6 мая в районе 20-00 и 10 мая в районе 21-00 наблюдалось кратковременное ПОЛНОЕ отключение электроэнергии, включая уличное освещение на столбах - через 3-5 минут всё включилось. Кроме того, в течение дня напряжение не поднимается выше 210 В в принципе. Просьба разобраться с проблемой. Направил обращение в ЛК Россети, три дня ответа никакого. С уважением, Станислав.
В ответ на Ваше обращение по вопросу о неудовлетворительном электроснабжении по адресу: Московская область, Можайский г.о., пос. Шаликово, ул. 2-я Железнодорожная, дом 14, сообщаю.
Электроснабжение по указанному адресу осуществляется от трансформаторной подстанции (далее ТП) № 21 по линиям электропередачи 0,4 кВ, состоящим на балансе ПАО «Россети Московский регион» - Западные электрические сети.
По вашему обращению запланировано проведение измерений показателей качества электрической энергии. По результатам измерений будет проведен их анализ и разработаны, при необходимости, корректирующие мероприятия, о чем сообщим Вам дополнительно в срок до 11 июня 2021 г.
Благодарим за обращение в ПАО «Россети Московский регион» .
Re: Низкое напряжение в сети и периодические перепады
Добрый день!Модератор писал(а): ↑Вт май 18, 2021 17:09Добрый день!Стасина писал(а): ↑Пт май 14, 2021 09:22 Добрый день. В нашем частном доме по адресу Можайский р-н, пос.Шаликово, ул.2-ая Железнодорожная, д.14, в период с 01.05 по настоящее время постоянно наблюдается низкое напряжения: показатели входящего напряжения падают до 178 В в течении длительного времени. Вечером особенно. Скачки напряжения наблюдаются и в ночное время. А 6 мая в районе 20-00 и 10 мая в районе 21-00 наблюдалось кратковременное ПОЛНОЕ отключение электроэнергии, включая уличное освещение на столбах - через 3-5 минут всё включилось. Кроме того, в течение дня напряжение не поднимается выше 210 В в принципе. Просьба разобраться с проблемой. Направил обращение в ЛК Россети, три дня ответа никакого. С уважением, Станислав.
В ответ на Ваше обращение по вопросу о неудовлетворительном электроснабжении по адресу: Московская область, Можайский г.о., пос. Шаликово, ул. 2-я Железнодорожная, дом 14, сообщаю.
Электроснабжение по указанному адресу осуществляется от трансформаторной подстанции (далее ТП) № 21 по линиям электропередачи 0,4 кВ, состоящим на балансе ПАО «Россети Московский регион» - Западные электрические сети.
По вашему обращению запланировано проведение измерений показателей качества электрической энергии. По результатам измерений будет проведен их анализ и разработаны, при необходимости, корректирующие мероприятия, о чем сообщим Вам дополнительно в срок до 11 июня 2021 г.
Благодарим за обращение в ПАО «Россети Московский регион» .
В ответ на Ваше обращение по вопросу о неудовлетворительном электроснабжении по адресу: Московская область, Можайский г.о., пос. Шаликово, ул. 2-я Железнодорожная, дом 14, сообщаю.
Электроснабжение по указанному адресу осуществляется от трансформаторной подстанции (далее ТП) № 21 по линиям электропередачи 0,4 кВ, состоящим на балансе ПАО «Россети Московский регион» - Западные электрические сети.
По вашему обращению сотрудниками филиала в период с 21 по 24 мая 2021 г. и с 02 по 08 июня 2021 г. выполнены измерения показателей качества электрической энергии в РУ-0,4 кВ ТП и на вводе Вашего дома.
По результатам измерений запланировано выполнение технических мероприятий в пос. Шаликово. Для подтверждения эффективности выполненных работ будет организовано повторное проведение измерений.
Ответ Вам будет предоставлен не позднее 15 июля 2021 г.
Просим Вас отнестись с пониманием к сложившейся ситуации. Приносим свои извинения за доставленные неудобства.
Благодарим за обращение в ПАО «Россети Московский регион»
Re: Низкое напряжение в сети и периодические перепады
Добрый день!Модератор писал(а): ↑Пт июн 11, 2021 16:44Добрый день!Модератор писал(а): ↑Вт май 18, 2021 17:09Добрый день!Стасина писал(а): ↑Пт май 14, 2021 09:22 Добрый день. В нашем частном доме по адресу Можайский р-н, пос.Шаликово, ул.2-ая Железнодорожная, д.14, в период с 01.05 по настоящее время постоянно наблюдается низкое напряжения: показатели входящего напряжения падают до 178 В в течении длительного времени. Вечером особенно. Скачки напряжения наблюдаются и в ночное время. А 6 мая в районе 20-00 и 10 мая в районе 21-00 наблюдалось кратковременное ПОЛНОЕ отключение электроэнергии, включая уличное освещение на столбах - через 3-5 минут всё включилось. Кроме того, в течение дня напряжение не поднимается выше 210 В в принципе. Просьба разобраться с проблемой. Направил обращение в ЛК Россети, три дня ответа никакого. С уважением, Станислав.
В ответ на Ваше обращение по вопросу о неудовлетворительном электроснабжении по адресу: Московская область, Можайский г.о., пос. Шаликово, ул. 2-я Железнодорожная, дом 14, сообщаю.
Электроснабжение по указанному адресу осуществляется от трансформаторной подстанции (далее ТП) № 21 по линиям электропередачи 0,4 кВ, состоящим на балансе ПАО «Россети Московский регион» - Западные электрические сети.
По вашему обращению запланировано проведение измерений показателей качества электрической энергии. По результатам измерений будет проведен их анализ и разработаны, при необходимости, корректирующие мероприятия, о чем сообщим Вам дополнительно в срок до 11 июня 2021 г.
Благодарим за обращение в ПАО «Россети Московский регион» .
В ответ на Ваше обращение по вопросу о неудовлетворительном электроснабжении по адресу: Московская область, Можайский г.о., пос. Шаликово, ул. 2-я Железнодорожная, дом 14, сообщаю.
Электроснабжение по указанному адресу осуществляется от трансформаторной подстанции (далее ТП) № 21 по линиям электропередачи 0,4 кВ, состоящим на балансе ПАО «Россети Московский регион» - Западные электрические сети.
По вашему обращению сотрудниками филиала в период с 21 по 24 мая 2021 г. и с 02 по 08 июня 2021 г. выполнены измерения показателей качества электрической энергии в РУ-0,4 кВ ТП и на вводе Вашего дома.
По результатам измерений запланировано выполнение технических мероприятий в пос. Шаликово. Для подтверждения эффективности выполненных работ будет организовано повторное проведение измерений.
Ответ Вам будет предоставлен не позднее 15 июля 2021 г.
Просим Вас отнестись с пониманием к сложившейся ситуации. Приносим свои извинения за доставленные неудобства.
Благодарим за обращение в ПАО «Россети Московский регион»
В дополнение на Ваше обращение № И-21-00-382039/901/З8 от 14.05.2021 г. по вопросу о неудовлетворительном электроснабжении по адресу: Московская область, Можайский г.о., пос. Шаликово, ул. 2-я Железнодорожная, дом 14, сообщаю.
Сотрудниками филиала ПАО «Россети Московский регион» - Западные электрические сети выполнены запланированные технические мероприятия в пос. Шаликово.
Для подтверждения эффективности выполненных работ в период с 23 по 29 июня 2021 г. выполнены повторные измерения параметров качества электроэнергии на вводе Вашего дома. Уровень напряжения на границе зоны ответственности ПАО «Россети Московский регион» составил: по фазе «А» 204,61 В ÷ 237,3 В, по фазе «В» 208,09 В ÷ 241,58 В, по фазе «С» 210,36 В ÷ 240,33 В, что соответствует требованиям ГОСТ 32144-2013 «Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения» (допустимое напряжение 198-242 В).
Благодарим за обращение в ПАО «Россети Московский регион» 8-800-220-0-220.
Re: Низкое напряжение в сети и периодические перепады
Добрый день!
ЛС - 09850-312-84
МО, Сергиево-Посадский района, д.Переславичи, СНТ-Подлипки-1, уч.304
Постоянные перепады электричества на участках с южной стороны СНТ.
У меня на участке среднесуточное напряжение - 180В.
Прошу Вашего содействия в решении данного вопроса!
ЛС - 09850-312-84
МО, Сергиево-Посадский района, д.Переславичи, СНТ-Подлипки-1, уч.304
Постоянные перепады электричества на участках с южной стороны СНТ.
У меня на участке среднесуточное напряжение - 180В.
Прошу Вашего содействия в решении данного вопроса!
Re: Низкое напряжение в сети и периодические перепады
Добрый день!Jaguarik писал(а): ↑Ср окт 20, 2021 11:39 Добрый день!
ЛС - 09850-312-84
МО, Сергиево-Посадский района, д.Переславичи, СНТ-Подлипки-1, уч.304
Постоянные перепады электричества на участках с южной стороны СНТ.
У меня на участке среднесуточное напряжение - 180В.
Прошу Вашего содействия в решении данного вопроса!
В ответ на Ваше обращение по вопросу качества электроэнергии по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский городской округ, СНТ «Подлипки-1, уч.304, сообщаем:
Электроснабжение по вышеуказанному адресу осуществляется по ВЛ-0,4 кВ от КТП-210.
ВЛ-0,4 кВ и КТП №210 – объекты электросетевого хозяйства СНТ «Подлипки-1», переданы филиалу ПАО «Россети Московский регион» - Северные электрические сети по программе «Консолидация» в 2020 году.
В 2021 году 50% электросетевого хозяйства СНТ «Подлипки-1» отремонтированы в рамках программы ремонтов, оставшаяся часть сетей обследована на предмет выявления дефектов и будут включены в инвестиционную программу реконструкции на 2022-2026 гг.
Дополнительно, с целью проведения анализа качества электроэнергии в РУ-0,4 кВ КТП-210 и в удаленной точке сети 0,4 кВ СНТ «Подлипки-1» персоналом Сергиево-Посадского РЭС будут установлены приборы контроля качества электроэнергии, о результатах сообщим дополнительно в срок до 12.11.2021.
Благодарим за обращение в ПАО «Россети Московский регион»
Re: Низкое напряжение в сети и периодические перепады
Добрый день!
Хотелось бы понять, какова ситуауция? какие пути решения?
Хотелось бы понять, какова ситуауция? какие пути решения?
Re: Низкое напряжение в сети и периодические перепады
Добрый день!
Ранее вы писали:
Ранее вы писали:
Хотел бы узнать какова ситуация?...о результатах сообщим дополнительно в срок до 12.11.2021.
Re: Низкое напряжение в сети и периодические перепады
Добрый день!
В ответ на Ваше обращение в дополнение к ответу от 21.10.2021 по вопросу качества электроэнергии по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский городской округ, СНТ «Подлипки-1, уч.304, сообщаем:
Сотрудниками Сергиево-Посадского РЭС в период с 30.10.2021 по 01.11.2021 были проведены измерения показателей качества электроэнергии в РУ-0,4 кВ КТП №210 и в удалённой точке ВЛИ-0,4 кВ от КТП №210.
По результатам измерения установлено, что для приведения показателей качества электрической энергии в соответствие с ГОСТ 32144 – 2013 недостаточно краткосрочных мероприятий, планируется выполнение работ необходимых к включению в инвестиционную программу общества с дальнейшей их реализацией в 2022-2026гг.
Благодарим за обращение в ПАО «Россети Московский регион»
Re: Низкое напряжение в сети и периодические перепады
Добрый день!
В ответ на Ваше обращение от 20.10.2021 в дополнение к ответу от 21.10.2021 по вопросу качества электроэнергии по адресу: Московская обл., Сергиево-Посадский городской округ, СНТ «Подлипки-1, уч.304, сообщаем:
Сотрудниками Сергиево-Посадского РЭС в период с 30.10.2021 по 01.11.2021 были проведены измерения показателей качества электроэнергии в РУ-0,4 кВ КТП №210 и в удалённой точке ВЛИ-0,4 кВ от КТП №210.
По результатам измерения установлено, что для приведения показателей качества электрической энергии в соответствие с ГОСТ 32144 – 2013 недостаточно краткосрочных мероприятий, планируется выполнение работ необходимых к включению в инвестиционную программу общества с дальнейшей их реализацией в 2022-2026гг.
Благодарим за обращение в ПАО «Россети Московский регион»