Вопрос по содержимому щита M-3-6-3/32-0,22

Модераторы: Модератор, Эксперт_ТП1, Эксперт_ТП3, Эксперт_ТП2

Ответить
Andpol
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Пт окт 28, 2016 15:23

Вопрос по содержимому щита M-3-6-3/32-0,22

Сообщение Andpol »

Здравствуйте!

Получив ТУ, я обнаружил в нем требования по монтажу щита M-3-6-3/32-0,22. На схеме данного щита указано некоторое оборудование. Прошу Вас указать конкретные модели производителя ABB (или любого другого приличного производителя), которые соответствуют следующим обозначениям: во-первый, QD 40A (модульный рубильник), во-вторых, QF1 C32.

Спасибо,
Андрей Поляков
Модератор
Сообщения: 612
Зарегистрирован: Вт июл 14, 2015 11:58

Re: Вопрос по содержимому щита M-3-6-3/32-0,22

Сообщение Модератор »

Здравствуйте!
Всю необходимую информацию можно посмотреть здесь: http://www.moesk.ru/client/tex_prisoedinenie/inf/

Общие требования к счетчику:
Счетчик должен быть исправным , должны отсутствовать внешние механические повреждения, должна быть в наличии пломба/оттиск завода изготовителя, счетчик должен иметь действующее свидетельство о поверке и /или отметку о первичной поверке счетчика в паспорте завода-изготовителя счетчика.

Требования к счетчику для категории: льготная категория, заявители - граждане до 15 кВт включительно, точка присоединения на отпайке от ВЛ 0,4 (0,22) кВ:

http://www.moesk.ru/client/tex_prisoedi ... 072014.pdf

Для учета электрической энергии использовать счетчик класса точности не хуже 2,0.
При максимальной мощности энергопринимающих устройств заявителя, исходя из заявки заявителя и отсутствии технологических ограничений:
- до 15 кВт включительно – однофазный непосредственного включения;
- свыше 5 до 15 кВт включительно – однофазный и трехфазный непосредственного включения.

Функциональные и технические характеристики счетчика (кроме однотарифного) должны обеспечивать учет потребляемой электроэнергии в соответствии с выбранным заявителем тарифным расписанием:
- одноставочный тариф – однотарифный счетчик;
- тариф, дифференцированный по зонам суток – многотарифный счетчик.
Допускается использование многотарифного счетчика, запрограммированного в однотарифном режиме для расчета по одноставочному тарифу.

Все остальные требования к типу и модификации счетчика являются необязательными.

С уважением, ПАО "МОЭСК"