Добрый день. Есть несколько вопросов по ТУ №Ю8-15-202-2377 (906520/104/Ю8)
1. Точка присоединения указано ближайшая опора ВЛ-0,4 кВ. Ровно по границе моего участка установлено 3 столба МОЭСК. Т.е. я имею право повесить щит учета на один из этих столбов, который будет наиболее удобен (т.к. все являются ближайшие). или же мне необходимо в обязательном порядке устанавливать щит на трубостойку рядом со столбом МОЭСК?
2. Кабель от ЩУ до ВЛ необходимо приобретать нам. СИП4 4х16 подходит, или необходимо другой? Нужно ли проводить кабель в защите от ЩУ (гофротруба или пвх), если да, то в какой и в каком объеме.
Установка ЩУ по ТУ Чеховский район
Модераторы: Модератор, Эксперт_ТП1, Эксперт_ТП3, Эксперт_ТП2
-
- Сообщения: 243
- Зарегистрирован: Вт сен 01, 2015 10:08
Re: Установка ЩУ по ТУ Чеховский район
Добрый день!
1. Щит установить на трубостойку рядом с любой удобной опорой.
2. СИП 4х16 подходит, от щита до точки крепления СИП наверху трубостойки проложить СИП в ПВХ-рукаве. В воздухе СИП ничем защищать не надо. Для подземной прокладки провод СИП не подходит, необходим бронированный кабель, например, ВБбШв или АВБбШв.
1. Щит установить на трубостойку рядом с любой удобной опорой.
2. СИП 4х16 подходит, от щита до точки крепления СИП наверху трубостойки проложить СИП в ПВХ-рукаве. В воздухе СИП ничем защищать не надо. Для подземной прокладки провод СИП не подходит, необходим бронированный кабель, например, ВБбШв или АВБбШв.
Re: Установка ЩУ по ТУ Чеховский район
Спасибо за ответ. Есть еще один вопрос.
Необходимо ли делать повторное заземление около трубостойки если она около столба?
После того как будет построен дом, в нем будет сделан контур заземления по всем правилам.
Необходимо ли делать повторное заземление около трубостойки если она около столба?
После того как будет построен дом, в нем будет сделан контур заземления по всем правилам.
-
- Сообщения: 243
- Зарегистрирован: Вт сен 01, 2015 10:08
Re: Установка ЩУ по ТУ Чеховский район
Добрый день!
Да в соответствии с п. 1.7.76. ПУЭ это делать необходимо.
Да в соответствии с п. 1.7.76. ПУЭ это делать необходимо.