Добрый день. Есть несколько вопросов по ТУ №Ю8-15-202-2377 (906520/104/Ю8)
1. Точка присоединения указано ближайшая опора ВЛ-0,4 кВ. Ровно по границе моего участка установлено 3 столба МОЭСК. Т.е. я имею право повесить щит учета на один из этих столбов, который будет наиболее удобен (т.к. все являются ближайшие). или же мне необходимо в обязательном порядке устанавливать щит на трубостойку рядом со столбом МОЭСК?
2. Кабель от ЩУ до ВЛ необходимо приобретать нам. СИП4 4х16 подходит, или необходимо другой? Нужно ли проводить кабель в защите от ЩУ (гофротруба или пвх), если да, то в какой и в каком объеме.
Эксперт_ТП3
Сообщения: 243
Зарегистрирован: Вт сен 01, 2015 10:08

Re: Установка ЩУ по ТУ Чеховский район

Сообщение Эксперт_ТП3 »

Добрый день!
1. Щит установить на трубостойку рядом с любой удобной опорой.
2. СИП 4х16 подходит, от щита до точки крепления СИП наверху трубостойки проложить СИП в ПВХ-рукаве. В воздухе СИП ничем защищать не надо. Для подземной прокладки провод СИП не подходит, необходим бронированный кабель, например, ВБбШв или АВБбШв.
verminoid
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Вт май 17, 2016 10:15

Re: Установка ЩУ по ТУ Чеховский район

Сообщение verminoid »

Спасибо за ответ. Есть еще один вопрос.
Необходимо ли делать повторное заземление около трубостойки если она около столба?
После того как будет построен дом, в нем будет сделан контур заземления по всем правилам.
Эксперт_ТП3
Сообщения: 243
Зарегистрирован: Вт сен 01, 2015 10:08

Re: Установка ЩУ по ТУ Чеховский район

Сообщение Эксперт_ТП3 »

Добрый день!
Да в соответствии с п. 1.7.76. ПУЭ это делать необходимо.