Л/С 00309-089-16
д. 25, деревня Фофаново, Куликовский с/с, Дмитровский район, Московская обл.
Низкое напряжение по одной из улиц деревни.
В будние дни 170-180 вольт, в выходные падает до 120-130 вольт и уже никакие стабилизаторы не справляются. В холодное время года приходится пользоваться генераторами.
У соседей аналогичная ситуация: бытовая техника выходит из строя, осветительные приборы тусклые.
Убедительная просьба устранить неисправности.
Низкое напряжение по нескольким адресам
Модераторы: Модератор, Эксперт_Качество электроэнергии2, Эксперт_Качество электроэнергии
-
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: Вс июл 09, 2017 15:09
-
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: Пн авг 31, 2015 17:38
Re: Низкое напряжение по нескольким адресам
Добрый день, спасибо за Ваше обращение!Евгений Николаевич писал(а):Л/С 00309-089-16
д. 25, деревня Фофаново, Куликовский с/с, Дмитровский район, Московская обл.
Низкое напряжение по одной из улиц деревни.
В будние дни 170-180 вольт, в выходные падает до 120-130 вольт и уже никакие стабилизаторы не справляются. В холодное время года приходится пользоваться генераторами.
У соседей аналогичная ситуация: бытовая техника выходит из строя, осветительные приборы тусклые.
Убедительная просьба устранить неисправности.
По фактам, указанным в Вашем сообщении, будет проведена проверка. О результатах и принятых мерах сообщим Вам в срок до 01.08.2017
Re: Низкое напряжение по нескольким адресам
Уважаемый Евгений Николаевич!
На Ваше обращение о низком напряжения по адресу: Московская область, Дмитровский район, д. Фофаново, д. 25 сообщаю.
Электроснабжение по указанному адресу осуществляется по ВЛ-0,4 кВ от трансформаторной подстанции МТП-951.
По результатам проведенного инструментального обследования запланированы работы по замене провода в сети 0,4 кВ от МТП-951 на провод большего сечения.
Срок завершения работ – IV квартал 2017г.
С Уважением, ПАО "МОЭСК"
На Ваше обращение о низком напряжения по адресу: Московская область, Дмитровский район, д. Фофаново, д. 25 сообщаю.
Электроснабжение по указанному адресу осуществляется по ВЛ-0,4 кВ от трансформаторной подстанции МТП-951.
По результатам проведенного инструментального обследования запланированы работы по замене провода в сети 0,4 кВ от МТП-951 на провод большего сечения.
Срок завершения работ – IV квартал 2017г.