Добрый день. Возможно пишу не в том разделе, но прошу не удалять мою тему или перенести ее правильно. Ситуация следующая... В снт очень старый КТП (примерно 1972 года), он постоянно выходит из строя. На собрании принято решение о его замене. Какова процедура переоформления его (КПТ) в МОЭСК. Куда надо обратиться и какие документы надо предоставить. И возможно ли обратиться в МОЭСК для проведения работ по непосредственно замене КПТ, куда и к кому по этому поводу надо обратиться?. Спасибо.
Re: Замена КТП в СНТ
Добрый день!
Для оказания Вам дополнительной услуги по замене КТП, Вам необходимо подать заявку на выполнение строительно-монтажных работ по замене КТП. Заявку подать можно через личный кабинет или в любом клиентском офисе обслуживания.
С Уважением, ПАО "МОЭСК"
Для оказания Вам дополнительной услуги по замене КТП, Вам необходимо подать заявку на выполнение строительно-монтажных работ по замене КТП. Заявку подать можно через личный кабинет или в любом клиентском офисе обслуживания.
С Уважением, ПАО "МОЭСК"
-
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: Чт июл 14, 2022 15:40
- Откуда: Россия
- Контактная информация:
-
Вы хотите одним трансформатором обеспечить минимум 3,5-4 га площади нормальным напряжением при длине линии до удаленных улиц не менее 1,5 км?
Предлагаю укрупненно без деталировки один из вариантов для надежного электроснабжения с наименьшими потерями.
Ваша мощность с учетом коэфф. спроса и одновременности в районе 600-700 кВА.
Разбиваете СНТ приблизительно на 4-6 частей, определяете центр нагрузок для каждой из них, где необходимо устанавливать столбовые КТП мощностью 100-250 кВа.
Протягиваете ВЛЗ СИП-3 к КТП.
На границе раздела с СО ставите учет ПКУ-10 с реклоузером.
С учетом, что СНТ пользуется ЭЭ сезонно, предусматриваете возможность подачи напряжения по 0,4 кВ от любого из трансформаторов. Это пригодится для зимы, аварийных ситуаций и вывода КТП в ремонт.
Предлагаю укрупненно без деталировки один из вариантов для надежного электроснабжения с наименьшими потерями.
Ваша мощность с учетом коэфф. спроса и одновременности в районе 600-700 кВА.
Разбиваете СНТ приблизительно на 4-6 частей, определяете центр нагрузок для каждой из них, где необходимо устанавливать столбовые КТП мощностью 100-250 кВа.
Протягиваете ВЛЗ СИП-3 к КТП.
На границе раздела с СО ставите учет ПКУ-10 с реклоузером.
С учетом, что СНТ пользуется ЭЭ сезонно, предусматриваете возможность подачи напряжения по 0,4 кВ от любого из трансформаторов. Это пригодится для зимы, аварийных ситуаций и вывода КТП в ремонт.