Перепады напряжения от 0 до 380
Модераторы: Модератор, Эксперт_Качество электроэнергии2, Эксперт_Качество электроэнергии
-
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: Вс ноя 19, 2017 21:41
Перепады напряжения от 0 до 380
д.Бершово, Чеховский район. Периодически скачки напряжения. Вместо 220В падает до 40В и даже полностью отключается. Максимальные пиковые фиксировали 270-280 часто , иногда до 360. Горят счетчики, кондиционеры, светодиодные уличные лампы (все что не через защиту). Сейчас опять скачет. До ЮЭС дозвониться или не получается , или говорят , что у них в порядке мол с соседями разбираться надо.
Re: Перепады напряжения от 0 до 380
Добрый день!ninokgerg@Gmail.com писал(а):д.Бершово, Чеховский район. Периодически скачки напряжения. Вместо 220В падает до 40В и даже полностью отключается. Максимальные пиковые фиксировали 270-280 часто , иногда до 360. Горят счетчики, кондиционеры, светодиодные уличные лампы (все что не через защиту). Сейчас опять скачет. До ЮЭС дозвониться или не получается , или говорят , что у них в порядке мол с соседями разбираться надо.
Для предоставления наиболее точного ответа вам необходимо указать номер дома.
-
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: Вс ноя 19, 2017 21:41
Re: Перепады напряжения от 0 до 380
А если у меня номера дома нет? У соседей уже есть дома , а мы только строимся, живя в бане.
Re: Перепады напряжения от 0 до 380
Позвольте уточнить, у бани нет номера?ninokgerg@Gmail.com писал(а):А если у меня номера дома нет? У соседей уже есть дома , а мы только строимся, живя в бане.
-
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: Вс ноя 19, 2017 21:41
Re: Перепады напряжения от 0 до 380
Сегодня 29.11.2017 напряжение опять скачет вплоть до полного отключения. Молюсь на автоматы и стабилизатор. Расположение участка рядом с двухэтажными многоквартирными домами (их в деревне всего два, и они в одном месте )
Re: Перепады напряжения от 0 до 380
Для предоставления вам максимально точного и корректного ответа вам необходимо указать:ninokgerg@Gmail.com писал(а):Сегодня 29.11.2017 напряжение опять скачет вплоть до полного отключения. Молюсь на автоматы и стабилизатор. Расположение участка рядом с двухэтажными многоквартирными домами (их в деревне всего два, и они в одном месте )
1) Полный адрес объекта(регион, область, район, населенный пункт, улица, номер участка, дома).
2) Фамилия, имя, отчество.
3) Контактный номер для связи.
-
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: Вс ноя 19, 2017 21:41
Re: Перепады напряжения от 0 до 380
Кони Григорий Александров, +79998263401, д.Бершово (улицы нет, дома тоже) земельный участок у леса рядом с многоквартирными домами
-
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: Вс ноя 19, 2017 21:41
Re: Перепады напряжения от 0 до 380
Сегодня приехали Южные Электросети и установили на моем счетчике прибор для отслеживания перепадов напряжения.
На прошлой неделе звонила барышня и предупреждала, что прибор будет стоять 1 день, максимум 2 (памяти в нем мало).
Мои слова о том , что перепады бывают не каждый день и установка на 1-2 дня - это бессмысленное занятие, барышня сочла оскорблением и бросила трубку.
Крайний раз отключение электричества было в ночь с 9 на 10 декабря (с субботы на воскресенье). Электричества не было 1 час.
Какая цель установки прибора ? Доказать что в течение одних суток все хорошо ? Или все таки выявить и устранить проблему ?
Пойду наверное по соседям, научу их как писать жалобы на этом форуме. А то в следующий раз скажут что у меня паранойя и мне все кажется
На прошлой неделе звонила барышня и предупреждала, что прибор будет стоять 1 день, максимум 2 (памяти в нем мало).
Мои слова о том , что перепады бывают не каждый день и установка на 1-2 дня - это бессмысленное занятие, барышня сочла оскорблением и бросила трубку.
Крайний раз отключение электричества было в ночь с 9 на 10 декабря (с субботы на воскресенье). Электричества не было 1 час.
Какая цель установки прибора ? Доказать что в течение одних суток все хорошо ? Или все таки выявить и устранить проблему ?
Пойду наверное по соседям, научу их как писать жалобы на этом форуме. А то в следующий раз скажут что у меня паранойя и мне все кажется
Re: Перепады напряжения от 0 до 380
ninokgerg@Gmail.com писал(а):Кони Григорий Александров, +79998263401, д.Бершово (улицы нет, дома тоже) земельный участок у леса рядом с многоквартирными домами
Уважаемый Григорий!
На Ваше обращение в форуме по вопросу скачков напряжения в д.Бершово Чеховского района Московской области сообщаем, что электроснабжение по вышеуказанному адресу осуществляется по ВЛ-0,4кВ от ТП-10, состоящих на балансе ЮЭС.
По фактам, указанным в Вашем обращении производится проверка. О результатах и принятых мерах сообщим Вам в срок до 19.12.2017
-
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: Вс ноя 19, 2017 21:41
Re: Перепады напряжения от 0 до 380
Сегодня (сейчас) без какого-либо предупреждения (в прошлый раз хоть позвонили) Южные Электросети приехали и сами стали снимать свой прибор учета. О том что они приехали мы узнали по тому , что в доме , где мы живем , выключилс свет. На вопрос кто и зачем залез в наш счетчик нам ответили бранью. Это неприемлемо!