Доброго дня!
Уже на протяжении недели каждую ночь с 5 утра и до 7-8 утра напряжение скачет и выходит за пределы 250, причем на разных фазах...
Защита от перенапряжения есть, выставлено на мин/макс 190/250, тем самым постоянно отрабатывает аварию и отключает фазу или фазы
Выставлять защиту на 255 считаю не целесообразно, так как например газовый котел рассчитан на максимальные 253 по паспорту.
21.04 в районе 10-40 утра удалось зафиксировать 250, но уходило выше, наблюдал 252 ...
Прошу обратить внимание на данную ситуацию и как-то ее разрешить, спасибо !
Напряжение скачет выше 250..
Модераторы: Модератор, Эксперт_Качество электроэнергии2, Эксперт_Качество электроэнергии
Re: Напряжение скачет выше 250..
Добрый день!
Для рассмотрения вашего обращения просим вас указать следующие данные:
1) Полный адрес объекта(регион, область, район, населенный пункт, улица).
2) Фамилия, имя, отчество.
3) Контактный номер для связи.
Для рассмотрения вашего обращения просим вас указать следующие данные:
1) Полный адрес объекта(регион, область, район, населенный пункт, улица).
2) Фамилия, имя, отчество.
3) Контактный номер для связи.
Re: Напряжение скачет выше 250..
отписал Вам в личные сообщенияМодератор писал(а):Добрый день!
Для рассмотрения вашего обращения просим вас указать следующие данные:
1) Полный адрес объекта(регион, область, район, населенный пункт, улица).
2) Фамилия, имя, отчество.
3) Контактный номер для связи.
Re: Напряжение скачет выше 250..
Доброго времени суток!
С наступлением холодов опять та же проблема...
В прошлый раз сотрудники электросетей приезжали в дневное время и производили замеры, но проблема в основном возникает в ночное время. Незнаю чем она вызвана, возможно что на одной фазе сидит много домов с электроотоплением или чём-то ещё....
К сожалению я не живу там и не могу фиксировать показания, могу ориентироваться на сообщения программы управления котлом, которая информирует меня при пропадании основного питания (это значит УЗМ-51М разомкнул фазу при напряжении на ней 250 и выше). Но у меня установлен счётчик Матрица, как я понимаю он имеет возможность фиксировать показания, тем самым специалисты электросетей могут удостовериться в существовании проблемы.
Прошу помочь с решением данной проблемы, так как автоматика газового котла не вечная, и если ее не убьёт повышенным напряжением, то точно постоянными отключениями / включениями....
С наступлением холодов опять та же проблема...
В прошлый раз сотрудники электросетей приезжали в дневное время и производили замеры, но проблема в основном возникает в ночное время. Незнаю чем она вызвана, возможно что на одной фазе сидит много домов с электроотоплением или чём-то ещё....
К сожалению я не живу там и не могу фиксировать показания, могу ориентироваться на сообщения программы управления котлом, которая информирует меня при пропадании основного питания (это значит УЗМ-51М разомкнул фазу при напряжении на ней 250 и выше). Но у меня установлен счётчик Матрица, как я понимаю он имеет возможность фиксировать показания, тем самым специалисты электросетей могут удостовериться в существовании проблемы.
Прошу помочь с решением данной проблемы, так как автоматика газового котла не вечная, и если ее не убьёт повышенным напряжением, то точно постоянными отключениями / включениями....
- Вложения
-
- 7D80FDCE-D556-4A17-A50F-FACD4C59CA06.jpeg (105.78 КБ) 85615 просмотров
Re: Напряжение скачет выше 250..
Уважаемый заявитель!
СНТ «Зимородок», вблизи д. Ельня, Ногинского района на балансе Ногинского РЭС Восточных электрических сетей - филиала ПАО «МОЭСК» не находится, эксплуатационное обслуживание данных СНТ филиалом не осуществляется.
СНТ «Зимородок» находится на обслуживании АО «Богородская электросеть» по адресу: г.Ногинск, ул.Ревсобраний, д.13.
СНТ «Зимородок», вблизи д. Ельня, Ногинского района на балансе Ногинского РЭС Восточных электрических сетей - филиала ПАО «МОЭСК» не находится, эксплуатационное обслуживание данных СНТ филиалом не осуществляется.
СНТ «Зимородок» находится на обслуживании АО «Богородская электросеть» по адресу: г.Ногинск, ул.Ревсобраний, д.13.