Очень низкое напряжение

Модераторы: Модератор, Эксперт_Качество электроэнергии2, Эксперт_Качество электроэнергии

Ответить
Elena4640
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Пн фев 08, 2021 17:27

Очень низкое напряжение

Сообщение Elena4640 »

д. Венюково Чеховского р-на ул. Шоссейная 18 , с 20 января очень низкое напряжение 160-170 в, скачки до 180. Не запускается газовый котел отопления, эл. приборы и насосы, в т. ч. Септик. Очень прошу принять срочные меры по нормализации напряжения электросети
Модератор
Сообщения: 612
Зарегистрирован: Вт июл 14, 2015 11:58

Re: Очень низкое напряжение

Сообщение Модератор »

Elena4640 писал(а): Вт фев 09, 2021 20:38 д. Венюково Чеховского р-на ул. Шоссейная 18 , с 20 января очень низкое напряжение 160-170 в, скачки до 180. Не запускается газовый котел отопления, эл. приборы и насосы, в т. ч. Септик. Очень прошу принять срочные меры по нормализации напряжения электросети
Добрый день!

В ответ на Ваше обращение от 10.02.2021 г., по вопросу пониженного уровня напряжения, сообщаем: по адресу: Московская обл, Чехов г, Венюково д электроснабжение по осуществляется от КТП-120.
Для улучшения электроснабжения потребителей д.Венюково филиалом ПАО «Россети Московский регион» выполнены следующие мероприятия:
- в декабре 2020г выполнена регулировка на шинах 6кВ ПС-382 «Венюково» в сторону увеличения.
- в январе 2021г смонтирована и подключена дополнительная КТП-1628 с целью распределения нагрузок в сети 0,4кВ.
Для подтверждения эффективности проведенных вышеуказанных мероприятий запланирован непрерывный мониторинг показателей качества электрической энергии на ВЛ-0,4кВ от КТП-120.
О результатах измерений сообщим в срок до 24 февраля 2021г.

Благодарим за пользование интерактивным сервисом!
Модератор
Сообщения: 612
Зарегистрирован: Вт июл 14, 2015 11:58

Re: Очень низкое напряжение

Сообщение Модератор »

Модератор писал(а): Пт фев 12, 2021 15:22
Elena4640 писал(а): Вт фев 09, 2021 20:38 д. Венюково Чеховского р-на ул. Шоссейная 18 , с 20 января очень низкое напряжение 160-170 в, скачки до 180. Не запускается газовый котел отопления, эл. приборы и насосы, в т. ч. Септик. Очень прошу принять срочные меры по нормализации напряжения электросети
Добрый день!

В ответ на Ваше обращение от 10.02.2021 г., по вопросу пониженного уровня напряжения, сообщаем: по адресу: Московская обл, Чехов г, Венюково д электроснабжение по осуществляется от КТП-120.
Для улучшения электроснабжения потребителей д.Венюково филиалом ПАО «Россети Московский регион» выполнены следующие мероприятия:
- в декабре 2020г выполнена регулировка на шинах 6кВ ПС-382 «Венюково» в сторону увеличения.
- в январе 2021г смонтирована и подключена дополнительная КТП-1628 с целью распределения нагрузок в сети 0,4кВ.
Для подтверждения эффективности проведенных вышеуказанных мероприятий запланирован непрерывный мониторинг показателей качества электрической энергии на ВЛ-0,4кВ от КТП-120.
О результатах измерений сообщим в срок до 24 февраля 2021г.

Благодарим за пользование интерактивным сервисом!
Добрый день!

В ответ на Ваше обращение по вопросу пониженного уровня напряжения в доме №18 по ул.Шоссейная в д.Венюково г.о.Чехов Московской области сообщаю, что электроснабжение по данному адресу осуществляется по ВЛ-0,4кВ от КТП-120, состоящих состоят на балансе и обслуживании филиала ПАО «Россети Московский регион» - Южные электрические сети.
Для улучшения качества электроснабжения потребителей по ул.Шоссейная в феврале 2021г выполнены мероприятия по переводу части нагрузки с ТП-120 на ТП-1086.
Также, запланировано проведение непрерывного мониторинга показателей качества электрической энергии на удаленном участке ВЛ-0,4кВ по ул.Шоссейная.
О результатах повторных измерений сообщим в срок до 15 марта 2021г.

Благодарим за пользование интерактивным сервисом!
Модератор
Сообщения: 612
Зарегистрирован: Вт июл 14, 2015 11:58

Re: Очень низкое напряжение

Сообщение Модератор »

Модератор писал(а): Ср фев 24, 2021 18:22
Модератор писал(а): Пт фев 12, 2021 15:22
Elena4640 писал(а): Вт фев 09, 2021 20:38 д. Венюково Чеховского р-на ул. Шоссейная 18 , с 20 января очень низкое напряжение 160-170 в, скачки до 180. Не запускается газовый котел отопления, эл. приборы и насосы, в т. ч. Септик. Очень прошу принять срочные меры по нормализации напряжения электросети
Добрый день!

В ответ на Ваше обращение от 10.02.2021 г., по вопросу пониженного уровня напряжения, сообщаем: по адресу: Московская обл, Чехов г, Венюково д электроснабжение по осуществляется от КТП-120.
Для улучшения электроснабжения потребителей д.Венюково филиалом ПАО «Россети Московский регион» выполнены следующие мероприятия:
- в декабре 2020г выполнена регулировка на шинах 6кВ ПС-382 «Венюково» в сторону увеличения.
- в январе 2021г смонтирована и подключена дополнительная КТП-1628 с целью распределения нагрузок в сети 0,4кВ.
Для подтверждения эффективности проведенных вышеуказанных мероприятий запланирован непрерывный мониторинг показателей качества электрической энергии на ВЛ-0,4кВ от КТП-120.
О результатах измерений сообщим в срок до 24 февраля 2021г.

Благодарим за пользование интерактивным сервисом!
Добрый день!

В ответ на Ваше обращение по вопросу пониженного уровня напряжения в доме №18 по ул.Шоссейная в д.Венюково г.о.Чехов Московской области сообщаю, что электроснабжение по данному адресу осуществляется по ВЛ-0,4кВ от КТП-120, состоящих состоят на балансе и обслуживании филиала ПАО «Россети Московский регион» - Южные электрические сети.
Для улучшения качества электроснабжения потребителей по ул.Шоссейная в феврале 2021г выполнены мероприятия по переводу части нагрузки с ТП-120 на ТП-1086.
Также, запланировано проведение непрерывного мониторинга показателей качества электрической энергии на удаленном участке ВЛ-0,4кВ по ул.Шоссейная.
О результатах повторных измерений сообщим в срок до 15 марта 2021г.

Благодарим за пользование интерактивным сервисом!
Добрый день!

В ответ на Ваше обращение по вопросу некачественного электроснабжения сообщаю, что в марте 2021г проведен непрерывный мониторинг показателей качества электрической энергии на удаленном участке ВЛ-0,4кВ по ул.Шоссейная.
По итогам измерений дополнительно запланирована ревизия ВЛ-0,4 кВ от МТП-1086. Ориентировочный срок выполнения - до 31.03.2021г. По окончании работ будет установлен прибор контроля качества на удаленном участке ВЛ-0,4 кВ для оценки эффективности данных мероприятий.
О результатах повторных измерений сообщим в срок до 12 апреля 2021г.

Благодарим за пользование интерактивным сервисом!
Модератор
Сообщения: 612
Зарегистрирован: Вт июл 14, 2015 11:58

Re: Очень низкое напряжение

Сообщение Модератор »

Модератор писал(а): Вт мар 16, 2021 13:56
Модератор писал(а): Ср фев 24, 2021 18:22
Модератор писал(а): Пт фев 12, 2021 15:22

Добрый день!

В ответ на Ваше обращение от 10.02.2021 г., по вопросу пониженного уровня напряжения, сообщаем: по адресу: Московская обл, Чехов г, Венюково д электроснабжение по осуществляется от КТП-120.
Для улучшения электроснабжения потребителей д.Венюково филиалом ПАО «Россети Московский регион» выполнены следующие мероприятия:
- в декабре 2020г выполнена регулировка на шинах 6кВ ПС-382 «Венюково» в сторону увеличения.
- в январе 2021г смонтирована и подключена дополнительная КТП-1628 с целью распределения нагрузок в сети 0,4кВ.
Для подтверждения эффективности проведенных вышеуказанных мероприятий запланирован непрерывный мониторинг показателей качества электрической энергии на ВЛ-0,4кВ от КТП-120.
О результатах измерений сообщим в срок до 24 февраля 2021г.

Благодарим за пользование интерактивным сервисом!
Добрый день!

В ответ на Ваше обращение по вопросу пониженного уровня напряжения в доме №18 по ул.Шоссейная в д.Венюково г.о.Чехов Московской области сообщаю, что электроснабжение по данному адресу осуществляется по ВЛ-0,4кВ от КТП-120, состоящих состоят на балансе и обслуживании филиала ПАО «Россети Московский регион» - Южные электрические сети.
Для улучшения качества электроснабжения потребителей по ул.Шоссейная в феврале 2021г выполнены мероприятия по переводу части нагрузки с ТП-120 на ТП-1086.
Также, запланировано проведение непрерывного мониторинга показателей качества электрической энергии на удаленном участке ВЛ-0,4кВ по ул.Шоссейная.
О результатах повторных измерений сообщим в срок до 15 марта 2021г.

Благодарим за пользование интерактивным сервисом!
Добрый день!

В ответ на Ваше обращение по вопросу некачественного электроснабжения сообщаю, что в марте 2021г проведен непрерывный мониторинг показателей качества электрической энергии на удаленном участке ВЛ-0,4кВ по ул.Шоссейная.
По итогам измерений дополнительно запланирована ревизия ВЛ-0,4 кВ от МТП-1086. Ориентировочный срок выполнения - до 31.03.2021г. По окончании работ будет установлен прибор контроля качества на удаленном участке ВЛ-0,4 кВ для оценки эффективности данных мероприятий.
О результатах повторных измерений сообщим в срок до 12 апреля 2021г.

Благодарим за пользование интерактивным сервисом!
Добрый день!

В ответ на Ваше обращение No И-21-00-270774/903/Ю8 от 10.02.2021 г.,по вопросу пониженного уровня напряжения, направленное на форум ТП ПАО «Россети Московский регион», сообщаем, что марте 2021г выполнена ревизия ВЛ-0,4 кВ от МТП-1086.Также, в период с 11.03.2021г по 14.03.2021г проведен непрерывный мониторинг показателей качества электроэнергии на опоре ВЛ-0,4кВ вблизи Вашего дома. Уровень напряжения составил: фаза «А» - 201 В ÷ 235 В; фаза«В» - 201 В ÷ 236 В; фаза «С» - 201 В ÷ 220 В, что соответствует требованиям ГОСТ 32144-2013 «Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения» (допустимый диапазон напряжения 198 В ÷ 242 В).
Благодарим за пользование интерактивным сервисом!