Гид по технологическому присоединению

Модератор: Модератор

Ответить
Mityafiles
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Сб авг 20, 2016 17:46

Гид по технологическому присоединению

Сообщение Mityafiles »

Добрый день.

Технические условия НМ-16-202-1876 (903216/102) от 16 августа 2016г. Мощность 40 кВт.

Читая документы http://www.moesk.ru/client/tex_prisoedinenie/inf

Типовые технические решения
по организации учета электрической энергии на объектах заявителей
при осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
ОАО «МОЭСК» энергопринимающих устройств заявителей

-свыше 35 кВт, при расчетной нагрузке, когда измеряемый ток превышает 60 А -
трехфазный счетчик трансформаторного включения, отдельные измерительные
трансформаторы тока классом точности не хуже 0,5 в трех фазах и специальные
испытательные блоки (испытательные коробки).


А читаем:
Требования к местам установки, схемам включения и метрологическим характеристикам приборов учета электрической энергии
(в соответствии с действующей редакцией основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 04 мая 2012 г. № 442)

При расчетной нагрузке до 80 А необходимо использовать электросчетчики непосредственного включения.

То есть, в приоритете подключение непосредственное...

1) Непосредственное или трансформаторное включение?
Счетчик для непосредственного присмотрел: Меркурий 230 ART-02RN 10-100А 3 фазы.

2) Автомат 63 А. (ближайший по номиналу)

3) Кабель в соответствии с Типовые технические решения по организации интеллектуального учета электроэнергии на присоединениях напряжением 6-20 кВ и ниже ВВГ 4х16мм2 или 4х25мм2 (если потребуется увеличение мощности в будущем).

Заранее спасибо за ответ.
Модератор
Сообщения: 612
Зарегистрирован: Вт июл 14, 2015 11:58

Re: Гид по технологическому присоединению

Сообщение Модератор »

Добрый день, Уважаемый заявитель!

На Ваше обращение относительно типовых технических решений по организации учета электрической энергии и установке прибора учета, сообщаем следующее:
ПАО «МОЭСК» не возражает по факту установки оборудования и материалов, указанных в обращении. Согласно п.11.4 Технических условий НМ-16-202-1876(903216/102) от 16.08.2016г. в случае разработке проекта Заявитель вправе в инициативном порядке представить в филиал(ы) ПАО «МОЭСК» разработанную им проектную документацию на подтверждение ее соответствия техническим условиям.
Собственник энергопринимающих устройств обязан получить допуск установленного прибора учета в эксплуатацию.
При проведении процедуры допуска прибора учета в эксплуатацию проверке подлежат место установки и схема подключения прибора учета (в том числе проверка направления тока в электрической цепи), состояние прибора учета (наличие или отсутствие механических повреждений на корпусе прибора учета и пломб поверителя), а также соответствие вводимого в эксплуатацию прибора учета требованиям в части его метрологических характеристик.

ПАО «МОЭСК» благодарит Вас за обращение.
Mityafiles
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Сб авг 20, 2016 17:46

Re: Гид по технологическому присоединению

Сообщение Mityafiles »

Спасибо за ответ!
Ответить