Гид по технологическому присоединению
Добавлено: Сб авг 20, 2016 22:20
Добрый день.
Технические условия НМ-16-202-1876 (903216/102) от 16 августа 2016г. Мощность 40 кВт.
Читая документы http://www.moesk.ru/client/tex_prisoedinenie/inf
Типовые технические решения
по организации учета электрической энергии на объектах заявителей
при осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
ОАО «МОЭСК» энергопринимающих устройств заявителей
-свыше 35 кВт, при расчетной нагрузке, когда измеряемый ток превышает 60 А -
трехфазный счетчик трансформаторного включения, отдельные измерительные
трансформаторы тока классом точности не хуже 0,5 в трех фазах и специальные
испытательные блоки (испытательные коробки).
А читаем:
Требования к местам установки, схемам включения и метрологическим характеристикам приборов учета электрической энергии
(в соответствии с действующей редакцией основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 04 мая 2012 г. № 442)
При расчетной нагрузке до 80 А необходимо использовать электросчетчики непосредственного включения.
То есть, в приоритете подключение непосредственное...
1) Непосредственное или трансформаторное включение?
Счетчик для непосредственного присмотрел: Меркурий 230 ART-02RN 10-100А 3 фазы.
2) Автомат 63 А. (ближайший по номиналу)
3) Кабель в соответствии с Типовые технические решения по организации интеллектуального учета электроэнергии на присоединениях напряжением 6-20 кВ и ниже ВВГ 4х16мм2 или 4х25мм2 (если потребуется увеличение мощности в будущем).
Заранее спасибо за ответ.
Технические условия НМ-16-202-1876 (903216/102) от 16 августа 2016г. Мощность 40 кВт.
Читая документы http://www.moesk.ru/client/tex_prisoedinenie/inf
Типовые технические решения
по организации учета электрической энергии на объектах заявителей
при осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
ОАО «МОЭСК» энергопринимающих устройств заявителей
-свыше 35 кВт, при расчетной нагрузке, когда измеряемый ток превышает 60 А -
трехфазный счетчик трансформаторного включения, отдельные измерительные
трансформаторы тока классом точности не хуже 0,5 в трех фазах и специальные
испытательные блоки (испытательные коробки).
А читаем:
Требования к местам установки, схемам включения и метрологическим характеристикам приборов учета электрической энергии
(в соответствии с действующей редакцией основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 04 мая 2012 г. № 442)
При расчетной нагрузке до 80 А необходимо использовать электросчетчики непосредственного включения.
То есть, в приоритете подключение непосредственное...
1) Непосредственное или трансформаторное включение?
Счетчик для непосредственного присмотрел: Меркурий 230 ART-02RN 10-100А 3 фазы.
2) Автомат 63 А. (ближайший по номиналу)
3) Кабель в соответствии с Типовые технические решения по организации интеллектуального учета электроэнергии на присоединениях напряжением 6-20 кВ и ниже ВВГ 4х16мм2 или 4х25мм2 (если потребуется увеличение мощности в будущем).
Заранее спасибо за ответ.