Электросчетчик

Модераторы: Модератор, Эксперт_ТП1, Эксперт_ТП3, Эксперт_ТП2

ViktorKo
Сообщения: 3
Зарегистрирован: Вс апр 03, 2016 13:31

Re: Электросчетчик

Сообщение ViktorKo »

Эксперт_ТП3 писал(а):Добрый день!
Да, подойдет, с учетом выполнения п. 11.1.2. ТУ: « Выполнить монтаж приемного устройства, в том числе приборов учета и аппаратов защиты, обеспечивающих контроль величины максимальной мощности.»
При приобретении счетчика необходимо обратить внимание на наличие паспорта и действующего свидетельства о поверке (отметки в паспорте).
Спасибо за информацию!!!
Akarev
Сообщения: 4
Зарегистрирован: Вт апр 05, 2016 15:45

Re: Электросчетчик

Сообщение Akarev »

Добрый день!
Подскажите пожалуйста порядок установки счетчика и автоматического выключателя.
1. вводной кабель с опоры подключается в счетчик а автоматический выключатель после счетчика
2. вводной кабель с опоры подключается в автоматический выключатель а счетчик после выключателя
По какой схеме подключать счетчик с автоматом?
Эксперт_ТП3
Сообщения: 243
Зарегистрирован: Вт сен 01, 2015 10:08

Re: Электросчетчик

Сообщение Эксперт_ТП3 »

Добрый день!
Вводной кабель подключается сначала к автоматическому выключателю, потом к ПУ. Пломбируется вводной автомат (который должен предусматривать возможность пломбировки) и ПУ.
Akarev
Сообщения: 4
Зарегистрирован: Вт апр 05, 2016 15:45

Re: Электросчетчик

Сообщение Akarev »

Эксперт_ТП3 писал(а):Добрый день!
Вводной кабель подключается сначала к автоматическому выключателю, потом к ПУ. Пломбируется вводной автомат (который должен предусматривать возможность пломбировки) и ПУ.
Спасибо за пояснение!
ViktorKo
Сообщения: 3
Зарегистрирован: Вс апр 03, 2016 13:31

Re: Электросчетчик

Сообщение ViktorKo »

Добрый день! можете помочь еще по одному вопросу! какой кабель(провод) необходимо использовать!? пишут что СИП 4х16, могу ли я использовать медный кабель 5х6кв? и если можете привести перечень проводов и кабелей подходящих для воздушной проброски, нагрузка до 15кВт!
Эксперт_ТП3
Сообщения: 243
Зарегистрирован: Вт сен 01, 2015 10:08

Re: Электросчетчик

Сообщение Эксперт_ТП3 »

Добрый день!
Заявитель самостоятельно определяет тип монтажного оборудования в границах своей балансовой и эксплуатационной ответственности. Предложенный Вам провод СИП 4х16 является оптимальным вариантом, однако медный кабель 5х6кв также подойдет.
В случае Вашего желания ПАО «МОЭСК» может выполнить работы по техническим условиям с вашей стороны, заключив с Вами договор на дополнительную услугу «под ключ». Заявку на дополнительную услугу для заключения договора «под ключ» можно подать в личном кабинете, пройдя по ссылке http://www.moesk.ru/client/services/dop1/.
Akarev
Сообщения: 4
Зарегистрирован: Вт апр 05, 2016 15:45

Re: Электросчетчик

Сообщение Akarev »

Добрый день!
Подскажите пожалуйста - я подал заявку на увеличение мощности до 15кВт 380В.
До этого было подключено 2кВт. 220В.
Установил трехфазный счетчик и автомат на 25А.
Протянул от счетчика в дом новый кабель медный 5 жильный 6 квадрат. Кабель подключил к счетчику, а счетчик к автомату, к автомату подключил имеющуюся одну фазу.
Сообщил по телефону о выполненных ТУ.
Но возникло несколько вопросов:
Кто будет тянуть недостающие две фазы с опоры к автомату?
Опечатывать счетчик, автомат и прокладку кабеля будут выполнять одни и те же люди или разные и в разное время?
Если кабель будут тянуть работники МОЭСК то они его привезут с собой или мне нужно купить свой кабель?
Если мне нужно будет купить свой кабель то подойдет ли для этого медный 5 жильный 6 квадрат?
Эксперт_ТП3
Сообщения: 243
Зарегистрирован: Вт сен 01, 2015 10:08

Re: Электросчетчик

Сообщение Эксперт_ТП3 »

Добрый день!
Уточните, пожалуйста номер договора ТП, заключенного с ПАО "МОЭСК".
Akarev
Сообщения: 4
Зарегистрирован: Вт апр 05, 2016 15:45

Re: Электросчетчик

Сообщение Akarev »

Эксперт_ТП3 писал(а):Добрый день!
Уточните, пожалуйста номер договора ТП, заключенного с ПАО "МОЭСК".
Договор Ю8-16-302-3402(915149)
Эксперт_ТП3
Сообщения: 243
Зарегистрирован: Вт сен 01, 2015 10:08

Re: Электросчетчик

Сообщение Эксперт_ТП3 »

Добрый день!
Недостающие две фазы с опоры к автомату прокладывает заявитель, т.к. точка присоединения ЭПУ – магистральный провод на ближайшей опоре.
Опечатывать счетчик, автомат и прокладку кабеля будут ь разные люди и в разное время, т.к. пломбировку АВ и ПУ осуществляет ПАО «МОЭСК», провод прокладывает заявитель. Сначала необходимо проложить провод, потом опломбировать АВ и ПУ.
Заявителю помимо кабеля необходимо также приобрести зажимы (если магистральный провод неизолированный) или арматуру (если магистральный провод – изолированный СИП).
Медный 5 жильный 6 квадрат подойдёт в том случае, ели присоединение будет происходить к неизолированному магистральному проводу через зажимы (они металлизированы и допускают одновременное присоединение медных проводников к алюминиевым). Если магистральный провод изолированный СИП, необходимо приобретать провод СИП-2А 4х16, т.к. типовая арматура рассчитана для присоединения только такого провода.
Ответить